Post by egregius on Feb 7, 2015 7:43:51 GMT 1
egregius, hoe weet die thermostaat kraan dan dat het ventiel open staat? Welke thermostaat? De kamerthermostaat? Of de radiatorkraan? De kamerthermostaat doet er niet toe want er staan een ACM1000 parallel op die gestuurd wordt door HW zodra 1 radiatorkraan hoger ingesteld wordt dan de gemeten temperatuur in die kamer.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 7, 2015 16:04:50 GMT 1
Volgens mij hebben we het over thermostaatkranen van Smartwares.
Als ik het dus goed begrijp dan regel je aan de hand van een smartwares (losse) hygro/thermo thermometer en stuur je daarmee de smartwares thermostaat kraan aan (en je cv-ketel). Ben benieuwd of dat een beetje werkt, je hebt dan 2 regelingen die niet echt met elkaar samenwerken.
|
|
|
Post by egregius on Feb 7, 2015 19:44:29 GMT 1
Nee, niet helemaal. Ik stel de smartwares thermostaatkraan in vanuit homewizard. Homewizardphp detecteerd dan dat de ingestelde temperatuur hoger is dan de gemeten temperatuur van een swmartwares thermometer. Op dat moment wordt een acm1000 schakelaar geschakeld die op zijn beurt de ketel aan zet. Zodra de temperatuur hoog genoeg is wordt de ketel weer uitschakeld, tenzij in een andere kamer (met zelfde opzet) nog warmte nodig is. Dan blijft de ketel verwarmen en moet de eerste kraan dichtgaan om te voorkomen dat het te warm wordt. Werkt op zich vrij goed, behalve dat de kranen soms warmen wanneer het echt niet nodig is.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 7, 2015 23:53:21 GMT 1
Ja, dan begrijp ik mogelijk wat er gebeurt, de thermostaatkranen zijn te langzaam voor zo'n soort regeling. Het zou kunnen dat je de volgende problemen hebt. - door dat je ketel gemaakt is om een heel huis te verwarmen en niet een enkele radiator is de water temp. heel hoog, - je kamer zal heel snel opwarmen, met overshoot als gevolg ook al zou de thermostaat kraan sluiten dan is er nog steeds heel heet water in de radiator aanwezig.. - je thermostaat kraan is niet gemaakt om zo snel te regelen en zal te laat dicht gaan, met nog meer overshoot. - je cv ketel zal waarschijnlijk trippen op te hoge retourwatertemperatuur, deze is daar wel voor beveiligd, maar het hoort niet. Ik ben bang dat je het met deze opstelling nooit goed krijgt. Je zal sowieso je retourwater temperatuur niet zo hoog moeten laten oplopen, je hebt hier speciale thermostaten voor, www.conrad.nl/nl/buisthermostaat-opbouw-20-tot-90-c-621871.html., daar moet je dan ook op regelen, als het water 50+ wordt of zo, de brander uitschakelen, pomp laten draaien. Ps, ik heb te weinig informatie om zeker te zijn wat er mis gaat, het is gissen.
|
|
|
Post by egregius on Feb 8, 2015 7:21:45 GMT 1
Voor zover ik weet gaat elke ketel dit toch al automatisch doen? Als het water warm genoeg is stopt de brander maar blijft de pomp draaien om de warmte rond te steken. Het is net mijn bedoeling om op bepaalde momenten een kamer snel warm te krijgen. Bv de badkamer 's morgens op een werkdag. Dan is er niet echt warmte nodig in de andere kamers en kan alle warmte meteen naar de badkamer. Dat hij op dat moment er dan over gaat kan mij nog niet eens wat schelen, maar hij doet het ook echt op andere momenten, zelfs na bv al 8 uur op 16° ingesteld te staan durft hij nog naar 24° gaan. Ik probeer eens wat gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld eens op een werkdag de instelling een hele dag op 20° te zetten.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 8, 2015 11:55:14 GMT 1
Wij hebben een huis met 2 zolderkamers, deze 2 kamers worden in de winter niet warm met alleen een kamerthermostaat.
Nu heb ik daar in elke kamer een kamerthermostaat geplaatst en een 3 zone systeem van gemaakt (drie kleppen bij de cv ketel), wij hadden ook last van overshoot tot op het moment dat ik ook op de retour water temp. ging regelen Als er maar 1 of 2 radiatoren aan staan. Bij onze cv wordt e.e.a. door een PLC geregeld. Nu werkt het eigenlijk prima, behalve dan dat er in de woonkamer zo'n waardeloze Nest thermostaat gemonteerd is.
|
|
|
Post by egregius on Feb 8, 2015 12:54:04 GMT 1
Mijn CV is redelijk dom. Kent alleen verwarmen ja of nee en pompen ja of nee. Pompen bepaal je met de thermostaat, verwarmen regelt hij zelf.
|
|
|
Post by bouquet on Feb 9, 2015 9:49:14 GMT 1
De CV op weersafhankelijk en dan per kamer een (draadloze) aangedreven kraan en thermometer. Lijkt duurder als thermostatisch regelen op kamertemperatuur ; maar elke keer de woonkamer 23 graden laten worden omdat de hobbykamer verwarmt moet worden is ook niet goedkoop. Ik heb dit in de woonkamer en keuken gedaan met thermische aandrijvingen en een acm1000-3 en 868MHz thermometers. De slaapkamers hebben nog een ouderwetse thermostatishe kraan. En moet een goede modulerende thermostaat ( bijv.Moduline 400 ) kun je ook bij weersafhankelijk nachtverlaging toepassen. Via de thermometers en een relais de ketelthermostaat hoog en laag schakelen bleek meer gas te kosten dan overdag hoog en 's nachts laag. De aanvoertemperatuur staat nu wel zo ingesteld dat de kamertemperatuur net gehaald wordt. In dit geval in WA regelen niet duurder als thermostatisch op kamertemp. , alleen wel veel comfortabeler. Het inregelen kost wel veel tijd en dat is de reden waarom installateurs zo afgeven op WA regelen , zij hebben de tijd niet voor dit inregelen. Via de HW heb je alle instelmogelijiheden incl.klokfunctie. Experimenten met de HW thermostatische kraan waren niet zo'n succes , op sommige kranen klopte het regelbereik niet , steeds F2 of F3 foutmeldingen en ze vreten batterijen. grtz bouquet Read more: homewizard-users.proboards.com/thread/158/verwarmen-op-basis-van-thermometer#ixzz3REgarHp2
|
|
|
Post by wubbo on Feb 10, 2015 0:27:06 GMT 1
F2 en F3 foutmeldingen komen voor als de kranen niet goed gemonteerd zijn, ik heb hier boven al uitleg gegeven hoe je dit op lost (met foto's er bij).
|
|
|
Post by egregius on Feb 10, 2015 6:58:12 GMT 1
Ik heb er een 5 Eurocent muntstuk tussen zitten
|
|
|
Post by reinhold on Feb 11, 2015 19:26:25 GMT 1
De CV op weersafhankelijk en dan per kamer een (draadloze) aangedreven kraan en thermometer. Lijkt duurder als thermostatisch regelen op kamertemperatuur ; maar elke keer de woonkamer 23 graden laten worden omdat de hobbykamer verwarmt moet worden is ook niet goedkoop. Ik heb dit in de woonkamer en keuken gedaan met thermische aandrijvingen en een acm1000-3 en 868MHz thermometers. De slaapkamers hebben nog een ouderwetse thermostatishe kraan. En moet een goede modulerende thermostaat ( bijv.Moduline 400 ) kun je ook bij weersafhankelijk nachtverlaging toepassen. Via de thermometers en een relais de ketelthermostaat hoog en laag schakelen bleek meer gas te kosten dan overdag hoog en 's nachts laag. De aanvoertemperatuur staat nu wel zo ingesteld dat de kamertemperatuur net gehaald wordt. In dit geval in WA regelen niet duurder als thermostatisch op kamertemp. , alleen wel veel comfortabeler. Het inregelen kost wel veel tijd en dat is de reden waarom installateurs zo afgeven op WA regelen , zij hebben de tijd niet voor dit inregelen. Via de HW heb je alle instelmogelijiheden incl.klokfunctie. Experimenten met de HW thermostatische kraan waren niet zo'n succes , op sommige kranen klopte het regelbereik niet , steeds F2 of F3 foutmeldingen en ze vreten batterijen. grtz bouquet Ik ben al jaren service monteur en het regelen met een weersafhangkelijke regeling kost in de praktijk ongeveer tussen de 5 à 10% meer gas. Dit heet te maken dat hij het cv water continu op een bepaalde temperatuur moet houden en dit kost energie. De temperatuur van het cv water is afhankelijk van de buiten temperatuur. Ik heb dit ook uit eigen ervaring en ik heb al jaren weersafhankelijke regelingen gemonteerd en ingeregeld en het klopt wel dat dit tijd kost om het optimaal te laten werken. Read more: homewizard-users.proboards.com/thread/158/verwarmen-op-basis-van-thermometer#ixzz3REgarHp2
|
|
|
Post by bouquet on Feb 16, 2015 12:08:41 GMT 1
Reinhold,
Voorheen was het zo , dat we de thermostaat in de woonkamer op 23 moesten zetten om het in de woonkeuken met vloerverwarming 20 graden te krijgen. En als we in de woonkamer de houtkachel aanhadden was de rest van het huis koud. De thermostaat in de keuken hangen bleek ook niet te werken tijdens koken was de rest van het huis ook koud. En daar staat ook nog een houtkachel. Dat betekende dus radiatorkranen dicht en thermostaat omhoog en dat kostte veel gas.( zo'n 2500 ;a 2800 kuub/jaar tegen nu 1900 kuub/jaar) Uiteindelijk bleek weersafhankelijk regelen de enige oplossing en bovendien in ons geval ook de zuinigste. De vloerverwarming in de keuken 's nachts laten afkoelen en 's ochtends opwarmen bleek meer gas kosten als de vloer op temperatuur houden ; Nu laat ik de ketel 's nachts zover terug regelen dat de keuken 19 graden blijft met de kleppen open. Dus geen naregeling maar zo laag mogelijke watertemperatuur. De woonkamer gaat 's nachts naar 18 graden met de HW gestuurde kleppen. Bij de moduline400 kun je behoorlijk ingrijpen in de stooklijn dmv T1/T4
grtz
Ron
|
|
hneel
Actief nieuw lid
Posts: 3
|
Post by hneel on Mar 2, 2015 15:00:25 GMT 1
Ik lees dat de radiatorkranen een beetje tegenvallen. Zijn die van Eq3 wellicht beter? Die van evohome vind ik vooralsnog veel te duur.
|
|
|
Post by wubbo on Mar 10, 2015 22:06:52 GMT 1
Volgens mij is de hardware van de EQ3 de zelfde, mogelijk is Honeywell beter.
|
|
|
Post by thebossbe on Mar 14, 2015 15:42:03 GMT 1
Ik heb er een 5 Eurocent muntstuk tussen zitten Hetzelfde hier: werkt zonder probleem !
|
|