Post by wubbo on Feb 4, 2015 17:06:46 GMT 1
Dan zou het op de HW mogelijk moeten zijn om de temp van de thermostaat kranen uit te lezen, dat kan volgens mij niet, het is eenrichtingsverkeer.
Dus de koppeling met de heatlink zal ook niet kunnen.
Maar mogelijk zit ik er naast.
|
|
johnno
Beginnend klikker
Posts: 6
|
Post by johnno on Feb 4, 2015 22:19:02 GMT 1
Hmm daar heb je een punt, alleen de ingestelde temperatuur kun je uitlezen. Dan is dus de uitleg op de site erg kort door de bocht.
|
|
|
Post by memyself on Feb 5, 2015 10:19:46 GMT 1
Je kunt natuurlijk een eigen thermometer van HW gebruiken in de bewuste ruimte en op basis van gemeten temperatuur de Heatlink gaan besturen met behulp van IP switch. Dat is een omweg en bovendien een vrij grove regeling ( plus of min een halve graad). Het wachten is nog steeds op de mogelijkheid om de Heatlink direct aan te sturen via een externe temperatuurmeter in plaats van via de woonkamerthermostaat. Deze aanvulling is ook al meerdere malen op dit forum geuit, misschien komt het er nog eens van.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 5, 2015 15:58:22 GMT 1
Bij de thermostaat kranen kan je helemaal niets uitlezen, alleen maar sturen.
|
|
johnno
Beginnend klikker
Posts: 6
|
Post by johnno on Feb 5, 2015 21:21:47 GMT 1
Ingestelde temp toch wel....
met de get-sensors krijg je een tte terug, wat de ingestelde temperatuur is. (wat niets zegt behalve dat hij als hij warmte krijgt daar probeert te komen)
json: ouders","type":"radiator","tte":19.0,"favorite":"yes"}
|
|
|
Post by wubbo on Feb 5, 2015 22:09:09 GMT 1
Nope, helemaal niets, het is gewoon eenrichtingsverkeer.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 5, 2015 22:11:55 GMT 1
Je kan er alleen maar een temperatuur naar toe sturen. In stappen van een 1/2 graad.
|
|
|
Post by memyself on Feb 5, 2015 22:24:50 GMT 1
Werk aan de winkel, Wubbo Op het forum van tweakers lees ik dit: Zijn er hier nog die miserie hebben met de radiatorkranen? Heb ik daar mij al een geërgerd hoe slecht die functioneren. Zonet nog: ingesteld op 20°. Via de menu kan je opvragen weke temperatuur hij meet: 22,5°. Waarom staat die radiator dan volop open? Schakel je dan naar bv 19,5° beseft hij plots dat hij alles moet gaan dichtgooien. Ook de temperatuurschommelingen zijn veeeeeeels te groot. 4° verschil!Ze moeten dus uit te lezen zijn!
|
|
|
Post by wubbo on Feb 5, 2015 23:21:03 GMT 1
|
|
|
Post by wubbo on Feb 5, 2015 23:42:05 GMT 1
Ze kijken in het menu van de kraan zelf:
Uit het manual: 6.2 De actuele temperatuur bekijken op het display van de thermostaatkraan. 4. Houd de Menuknop ingedrukt tot 'Pro' in het display verschijnt. 5. Kies 'tEP' door aan de draaiknop te draaien. 6. Druk op OK. 7. De temperatuur verschijnt op het display 8. Na 30sec gaat hij weer terug in het menu.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 6, 2015 0:10:06 GMT 1
De personen op tweakers moeten een beetje geduld hebben, ze begrijpen niet goed hoe deze werken.
De thermostaat weet namelijk niet welke stand er bij welke temperatuur in de kamer hoort, sterker nog er is geen vaste stand voor een bepaalde temperatuur.. De thermostaat kan alleen bepalen of het te koud of te warm is, dus of hij meer of minder moet verwarmen. De thermostaat zal b.v. een verhoging van de ingestelde temp. de kraan meer open zetten en daarna nog een beetje meer en later nog een beetje, tot de delta tussen de ingestelde en kamertemperatuur "nul" is. Daarna zal hij de kraan weer beetje bij beetje terug regelen. Dat werkt langzaam, maar het opwarmen van de kamer duurt ook lang. Dus verwacht niet dat hij in één keer de juiste stand kiest, zo werken ze gewoon niet. Ik moet zeggen dat het best aardig werkt.
Bij een gewone thermostaatkraan heb je ook geen temperatuur schaal op de kranen staan, maar alleen een rij getallen. Meestal is standje 3 wel redelijk goed, maar als de kraan er anders op zit of het ventiel anders zit kan standje 2 of 4 wel beter zijn.
|
|
|
Post by egregius on Feb 6, 2015 9:48:06 GMT 1
'De personen op tweakers' begrijpen maar al te goed hoe de kranen werken en dat het logisch is dat de temperatuur eerst overschreden wordt om bijgevolg de radiator dicht te draaien zodat de temperatuur weer daalt. Echter is het niet normaal dat wanneer je 20° instelt de radiatoren nog steeds open staan bij 23°. Hier zijn 5 kranen geïnstalleerd in 4 ruimtes. In elke ruimte hangt een thermometer. Die wordt gebruikt om de ketel te schakelen indien 1 van de radiatoren warmte nodig heeft.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 6, 2015 19:38:03 GMT 1
egregius, hoe weet die thermostaat kraan dan dat het ventiel open staat?
|
|
|
Post by reinhold on Feb 6, 2015 20:12:56 GMT 1
Ik ben service monteur voor CV installaties en ik weet gewoon dat deze kranen niet goed werken.
Als je deze op 20 graden instelt dan hoort het geen 4 graden warmer te worden. En op het moment dat je de knop op de kraan monteert dan moet je via de instellingen hem instellen op de kraan, hij draait eerst helemaal open en dan weer dicht. En deze kranen werken in kleine stappen en ik vind dat deze kranen bij de ingestelde temperatuur gewoon dicht moet en niet beetje bij beetje dicht.
Ik had eerder gewone thermostaat knoppen en als ik deze op stand 3 zette werd het 20 graden en niet warmer. Ik heb laatst bij een klant de home evo van honeywell gemonteerd en als ik deze op 20 graden zet dan word het ook 20 graden en er zit dan geen 4 graden verschil in.
|
|
|
Post by wubbo on Feb 6, 2015 20:47:41 GMT 1
Tja, ik vermoed toch dat ze niet goed gemonteerd zitten of iets dergelijks. Ik heb er hier een aantal zitten, die ik niet allemaal direct goed kon monteren, maar na wat passen en meten zitten ze goed en werken ze ook goed.
|
|